账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wosuwoxing

应急照明?

[复制链接]
     
发表于 2007-3-29 21:48:14 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-3-11 22:51:55</I>)的发言<BR>
<P>前端照明线路为双电源,</P>
<P>后面用自带蓄电池的双头应急灯(就是常见的那个用插座取电),</P>
<P>问题是该灯具的检测线是接在灯具内部的,我怎么让它点亮,</P>
<P>如果平时长亮又不合理,不知道各位是怎么做的</P></DIV><BR><BR>带蓄电池双头应急灯大部分都是平时处于冲电状态,而前级的电源为双电源那么这应急灯似乎没有点亮的时候了
     
发表于 2007-4-22 19:00:31 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-3-11 23:08:00</I>)的发言<BR>
<P>如果用一般照明箱为其配电可以通过断电点亮,</P>
<P>好象不违反范规,但总觉得不合理</P></DIV><BR><BR>违反了规范:消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要     《高规》《建规》都有这个要求
发表于 2007-7-12 16:37:34 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>其实自充电的双头灯如何接,唯一看是什么建筑,一般建筑,比如教学楼等等,本来普通照明和应急照明的电源性质一样,200平方左右的空间或者走廊直接把应急等接在普通等的回路也可以。虽然关灯后会长亮,但起有走廊灯12点关灯统一关灯后能起有照明作用。</P>
     
发表于 2007-7-12 17:27:30 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>楼上的意思是应急照明灯和普通照明灯混用线路?</P>
<P>违规了吧?</P>
发表于 2007-7-13 10:01:35 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>我弄过几个工程,刚才教学楼这个工程,我没单独设计应急照明回路(看工程性质决定,忽然断电时候,自充应急灯超过30分钟发亮就足够,人完全能走出去就可以)</P>
<P>如果比较重要的工程,需要设计应急照明回路(这个应急配电箱有2个回路给它供电)那双头灯肯定是接在应急照明回路,为什么呢?因为接在普通电源回路的时候,而普通电源较应急电源容易断电(因为一个普通配电箱对应一个回路),当普通电源断电,双头灯立刻亮起来,这样就不合适,因为应急电源供电的灯具这时候肯定在亮,那就重复了,这时候根本不需要双头灯亮,那双头灯什么时候亮呢?就是连接应急照明回路的灯具都灭(就是连应急照明回路都出现故障)这个时候双头灯必然要亮,而且是唯一照明了。</P>
<P>总结:普通工程如果不设计应急照明回路的话,双头灯是接在普通灯的回路(因为所有照明回路性质一样),比如大房间只有一两个双头灯可以接在普通灯其中一个回路,如果太多双头灯和疏散指示的话,就从这个房间的照明配电箱单独引一个回路给双头灯和疏散指示。如果是重要的工程,要设计应急回路的(从配电间里引2个回路专门给每层的应急照明箱),那肯定双头灯是接在应急回路,原因上面说得很清楚了。</P>
发表于 2007-7-13 11:18:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-13 13:23:31 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>诚斑,你说的对。</P>
<P>现在大家也就在谈论怎么执行,也就是围绕着规范谈怎么执行。</P>
     
发表于 2007-7-15 12:38:18 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>如果平时长亮又不合理,不知道各位是怎么做的</P></DIV><BR>有双电源的建筑通常应该是有火灾报警系统的,应急灯采用双电源供电且平时不亮则必须采取消防时强制点亮,否则此灯没有亮的时候了。<BR>
     
发表于 2007-7-15 23:10:59 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>楼上的,你所说的情况不尽然啊。</P>
<P>哪个应急照明不是是双电源啊,都是双电源的。</P>
<P>可是却不是有应急照明的建筑物就有消防中心啊。</P>
<P>现在问题的矛盾就在这里了,没有消防中心强启怎么办?</P>
发表于 2007-7-15 23:27:36 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

没有消防中心强启怎么办?------------------前面不是有贴“<STRONG>关于自带蓄电池的应急照明灯具的控制问题</STRONG>"说了如何实现强启啊。
     
发表于 2007-7-16 16:00:37 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

楼上的,别引用了,直接复制贴过来吧,看得清楚些。
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-7-16 17:12:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-7-16 17:25:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-16 20:08:02 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-15 23:10:59</I>)的发言<BR>
<P>楼上的,你所说的情况不尽然啊。</P>
<P>哪个应急照明不是是双电源啊,都是双电源的。</P>
<P>可是却不是有应急照明的建筑物就有消防中心啊。</P>
<P>现在问题的矛盾就在这里了,没有消防中心强启怎么办?</P></DIV>
<P><BR>我理解的双电源是指外部电源</P>
<P>没有消控中心的应急照明我认为没有“强启”之说,那么要保证在紧急状态下应急灯能确保点亮,</P>
<P>最有效的方法是把应急灯设置成长明。</P>

<P><BR> </P>
     
发表于 2007-7-17 00:31:18 | 显示全部楼层

回复:应急照明?

<P>除了自动报警规范,其实再没有规范要求应急照明自动点亮,为什么大家都要应急照明自动点亮?</P>
<P>规范只是要求应急照明能亮,能亮的前提就是电源的保证。</P>
<P>所有的消防设备在火灾时都会有个自动信号,然后启动,应急照明的自动信号从哪来?</P>
<P>1、火灾发生,主电源没有切断的时候,可以由平时照明来提供照明;并不一定就意味着没有光亮的。要是这部分平时照明是暗的,火灾时,它也没有必要亮啊。</P>
<P>2、主电源断,由应急照明的备用电源来保证应急照明可以点亮,如何点亮,规范没有要求。手动、自动都可以,自动当然是最好的,可是自动不是必须的。</P>
<P>3、想能够自动点亮也是可能的,只要投资。</P>
<P>4、所有的消防设施除了自动信号外,都还要再加一个手动信号做保证,为什么应急照明就不可以采用现场手动信号点亮?</P>
<P>呵呵~~</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则