Ⅳ-8.配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域 ----不低于1lx(消防设备机房不应100%照度么?以后要1lx么?)
防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱。(以后楼梯间里面要单挂应急照明箱?)
非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常
照明配电箱供电(应急照明箱可以非消防回路了?如果是应由正常配电箱供电,由消防总箱配电是否违规?)
灯具采用自带蓄电池供电时,系统的配电线路应选择阻燃或耐火线缆(到底阻燃还是耐火?)
3.6.9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定:
2)控制 B 型集中电源转入蓄电池电源输出、B 型应急照明配电箱切断主电源输出;(B型应急照明必须采用断电点亮?)
3.7 非集中控制型系统的控制设计
3.7.5 在设置区域火灾报警系统的场所,系统的自动应急启动设计应符合下列规定:
2 灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动切断主电源输出,并控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。(非集中控制型自带蓄电池灯具只能采用断电点亮?)
整个规范看下来是主推集中控制应急照明系统,根据这规范的描述,是不是就是智能应急照明系统? |
|