[问题探讨] 配电室设接地扁钢的依据?

[复制链接]
     
发表于 2019-1-31 11:52:52 | 显示全部楼层
对IT机房干线是在防靜电地板下
     
发表于 2019-1-31 11:54:28 | 显示全部楼层
参阅09DX009-P33
     
发表于 2019-1-31 11:56:18 | 显示全部楼层
IT设备要求接地线最短
     
发表于 2019-1-31 12:25:51 | 显示全部楼层
这様高频時阻抗就小!
     
发表于 2019-1-31 12:34:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-1-31 11:07
这些所有规范都没有说需要做一圈

作一圈是等电位化!
     
发表于 2019-1-31 12:38:41 | 显示全部楼层
变配电房有微机保护等IT设备,转一圈为全站提供一个统一的基淮电位
     
发表于 2019-2-1 11:22:08 | 显示全部楼层
配电室是一个多种磁场充斥的环境,在墙脚处环绕一圈扁钢并接地,有利于磁场构成闭合回路,减少磁场向外辐射。所以,这个必须是磁导体,最多也是铜铁复合材料。
     
发表于 2019-2-2 13:53:21 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-1-31 12:34
作一圈是等电位化!

那我们假设不做一圈,所有设备只在一点接地,那就不是等电位了么?
     
发表于 2019-2-2 14:38:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-2-2 13:53
那我们假设不做一圈,所有设备只在一点接地,那就不是等电位了么?

接地线要最短,尤其是IT设备,
     
发表于 2019-2-2 14:52:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-2-2 13:53
那我们假设不做一圈,所有设备只在一点接地,那就不是等电位了么?

对IT设备;接地线兼作干扰信号泄放通路,接地线越短,阻抗越小
     
发表于 2019-2-2 14:56:45 | 显示全部楼层
对IT设备接地线越短,各自基淮电位越统一
     
发表于 2019-2-2 14:58:00 | 显示全部楼层
对IT设备接地线越短,各基淮电位越统一

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 向新春佳节之际还不忘钻研专业技术的您致敬.

查看全部评分

     
发表于 2019-2-6 10:06:09 | 显示全部楼层
如果是IT接地,应该和PE是分开的。如果是IT接地干线,应该是铜圆。PE干线应该采用铜排。铜圆和铜排的高频阻抗是不同的,与导体截面关系不大。不根据电学原理瞎猜,总是不得要领的。
现时在电力通讯传输上,很少有模拟信号传输了。如果说接地是为了什么基准电位,大家的手机是不是也应该拖一条接地线呢?
等电位的概念,是人站在地上人体与电气外露可导电部分处在相等电位水平,这是一个工频分量。而IT设备之间的等电位是设备与设备之间的关系,而且是高频分量,远不是一根导线可以说的清楚的。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 向新春佳节之际还不忘钻研专业技术的您致敬.

查看全部评分

     
发表于 2019-2-11 16:54:11 | 显示全部楼层
恰恰是数字电路需要ERP
     
发表于 2019-2-11 16:55:13 | 显示全部楼层
恰恰是数字电路需要ERP