[问题探讨] 集中电源的智能疏散系统

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-1-16 15:10:33 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2019-1-16 15:04
为符合建规,集中电源供电用双电源

但是建规的这个:双切位置,如应急照明,为所在防火分区配电箱(条文)
     
发表于 2019-1-16 15:11:09 | 显示全部楼层
感谢分享,值得学习.
 楼主| 发表于 2019-1-16 15:11:58 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2019-1-16 15:08
DC24V才能保证消防官兵的安全

36V不行吗?我今天接的厂家,都是36VDC呀
     
发表于 2019-1-16 15:30:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 15:10
但是建规的这个:双切位置,如应急照明,为所在防火分区配电箱(条文)

我所说的集中电源位置就是在每个防火分区各设一个
     
发表于 2019-1-16 15:32:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 15:11
36V不行吗?我今天接的厂家,都是36VDC呀

24V是消防水使用時安全电压,不需断电
 楼主| 发表于 2019-1-16 15:40:23 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2019-1-16 15:30
我所说的集中电源位置就是在每个防火分区各设一个

那你每个防火分区的集中电源,其供电电源怎么接?
 楼主| 发表于 2019-1-16 15:41:54 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2019-1-16 15:30
我所说的集中电源位置就是在每个防火分区各设一个

这个是不是也有点浪费,如高层办公楼,每层一个防火分区,那每层都得设置一个,大地下室有七八个分区,每个分区都设置一台?
 楼主| 发表于 2019-1-16 15:46:04 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2019-1-16 15:32
24V是消防水使用時安全电压,不需断电

那厂家生产的36V的,不行吗?是否需要断电那?
     
发表于 2019-1-16 16:10:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 15:40
那你每个防火分区的集中电源,其供电电源怎么接?

按具体情况:樹干式或分射式
     
发表于 2019-1-16 16:11:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 15:40
那你每个防火分区的集中电源,其供电电源怎么接?

按具体情况:樹干式或分射式
     
发表于 2019-1-16 16:14:35 | 显示全部楼层
放射式時可在变电所设主备电源应急照明总箱
     
发表于 2019-1-16 16:15:47 | 显示全部楼层
放射式時可在变电所设主备电源应急照明总箱
     
发表于 2019-1-16 16:20:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 15:41
这个是不是也有点浪费,如高层办公楼,每层一个防火分区,那每层都得设置一个,大地下室有七八个分区,每 ...

是的,24V供电距离有限
     
发表于 2019-1-16 16:22:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 15:46
那厂家生产的36V的,不行吗?是否需要断电那?

集中电源時,不能断电
     
发表于 2019-1-16 16:25:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 15:46
那厂家生产的36V的,不行吗?是否需要断电那?

您问一下项目当地消防部门:36V可否?