witkey1983 发表于 2019-1-11 14:24 请老师麻烦讲讲这句话"根据此处的短路容量选择",谢谢老师
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2019-1-11 15:11 建筑电气杂志2012第4期有一篇文章
wx_v7333XF9 发表于 2019-1-11 13:59 应该考虑单相短路故障的情况下,断路器能否跳闸才更安全可靠。 三相短路故障能满足要求,但单相短路故障不 ...
荣知事 发表于 2019-1-12 15:48 250m的馈电距离,是一种非常规的距离。系统阻抗远小于电缆阻抗。三相短路接线系数为 1 ,两相短路电流为 ...
wx_v7333XF9 发表于 2019-1-12 16:11 请问老师是否有其他方法解决呢?
x01oct 发表于 2019-1-13 10:41 间接接触防护不需要考虑么?
荣知事 发表于 2019-1-14 09:45 楼主说的是电缆末端短路保护。如果考虑间接接触防护,可以考虑 TT 或者在末端按照漏电保护。无需计算接地 ...