电缆热稳定校验的断路点选取请参阅《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018第3.6.8条及条文说明,已经讲的很清楚了。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
1
鸡蛋
0
使用道具
举报
显身卡
qsy
qsy
当前离线
积分
2026
IP卡
狗仔卡
发表于 2019-1-18 12:13:43
|
显示全部楼层
另:低压柜内控制回路线路不长,截面也不能太大,若采用断路器保护,即使有些微断分断能力足够了(记得额定几个安培的iC65能分断50kA),也几乎无法通过热稳定校验。还得用熔断器。总觉得小电流微断大的分断能力用处不多。