|
发表于 2018-12-25 14:36:00
|
显示全部楼层
我没有说过应先接 PE 排,只是你重读了600问以后的迷信。
我只是说,如果真的有如此关乎人的生命的重要隐患存在,我们不应该讨论先接 N 排,还是先接 PE 排。如果 PE 排和 N 排规定成同一条排,把铜排弯成 U 形,就不会存在哪个小连接排了。也就没有先接后接的 “ 是非 ” 了。
N线保证地电位是为了检修人员的安全。 那么这个接地点,应该在系统中心区域,才比较合理,因为更能发挥保证地电位作用。为什么要在电源始端接地呢? 电源始端保证了地电位,可以保证检修人员的安全,哪为什么还要规定住宅内插座必须采用2P开关呢?
再跟你说一个600段子,3P开关断开以后,负荷侧还会有电压,而且这个电压还很严重,可以造成漏电保护误动作。哪你说,你那个保证 N 线的地电位,还有什么意义呢?
N 线不与大地电位相接近又如何,它没有电流回路啊。就是因为你这个保证地电位,才使得电流回路形成啊。哪你不是好心办坏事吗?所以,你这个保证 N 线地电位是不成立的。TN-S 系统,不存在保证 N 线地电位一说。如果你担心 N 线对检修人员造成影响,干脆采用4P开关,把 N 线切断再检修。 |
|