老诚语录62:
“而对于“大电流接地系统”的日渐普及和随之而来的安全隐患,普遍认识不足、重视不够,导致路灯设备及人身安全事故时有发生。”
若删除“导致”一词,你是不是心里舒服点?
那你还写个啥劲啊,你要论述的是 高压接地故障对路灯配电系统的影响 两者间的以因成果。没有必然的因果关系,还不就是变通的路灯接地故障保护问题。
TN-S。足了,其他一切措施都不是必要的。乱写文章。
文章中讲了高压切除时间问题。1.5秒。甚至认为5秒内切除,都是安全的。你担心高压系统不可靠,这不是写这篇文章的理由。目前,保护技术完全是,接地瞬时切除,重合闸。甚至在半个周波内就完成了。
中国的配电,500/220
220/110
110/63
63/35
110/35
35/10
10/0.4
如此繁杂的变电等级,导致中国在线路保护与设备保护方面,拥有很先进的技术了,你不用担心的了。
小电流接地系统,切不切线路也是按程序,按实际发生的电流大小来判断了。在大电流接地系统中,发生1A的接地故障电流都会被严格监测的。治学以诚 发表于 2013-1-11 10:32 |
|