账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

谨防2013年9期《TT系统接地和防电击简析》的迷惑导向

 火... [复制链接]
发表于 2013-10-19 18:46:39 | 显示全部楼层
回243#大鼻山 :

   本不想把问题扯得太远,只求价廉物美的、外护层能作接地扁铁一样功能的电缆的型号和性能。

   本贴152#发言:实际上预期最大接触电压应该是可以大于50V的(潮湿场所25V).只要在足够短时间内跳闸即可(具体看IEC曲 线)。
   本贴143#发言:设计人考虑TT系统保护电器拒动了?是不是要显示一下自己设计手段高超、考虑问题周全?
    这2贴的思路是对的,希望你按这些思路再考虑,重新来审核你文章的论点。

   文中的25V是错的,我在165#指出的干燥环境下允许接触电压为325.4V,是在高压故障回路切断时间为0.5s得出的,一般路灯变压器上级开关不会用延时的,故障回路切断时间会更短,那时允许接触电压会更高,从而路灯变电所接地电阻可增大,你认为难于达到的接地电阻可达到,当然也不需要20条回路,都全部通条的接地极了,只要求少数几条就行了。
发表于 2013-10-19 18:49:21 | 显示全部楼层
回251#大鼻山 :  路灯电缆基本都是多根成束状、最多沿三四个方向道路布置,

  你的意思是路灯变压只有三四条输出回路? 城市道路是网状的,三四条输出回路能行吗? 能复盖半径为1000m区域?

  要是多于三四条输出回路,开始是多根成束状,但还是要分开成多回路的,不能只盯着变压器出线处,要看到远处的广大流散区域。
发表于 2013-10-19 20:58:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-19 21:21:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-19 21:25:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-19 21:33:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-19 21:38:31 | 显示全部楼层
嗯,你俩让我服了。我不会再在该问题上耗费时间了……
     
发表于 2013-10-19 22:04:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2010-11-16 09:46 编辑

哪是哪啊。
10KV/0.4KV变配电所内,有人见过高压侧设接地变压器的?没有接地变压器,什么大接地电流小接地电流哪里来?

前段时间遁出论坛,去设计师网,把李允中先生的文章全看了一遍,电气文章,也只有他说的在理上。有一篇<大接地电流30A对配电安全的影响>。
李先生毕业于国立西北工学院即现在的西北工业大学前身,看李先生文章能感觉到李先生确实是一个渊学深厚的人。

敢问英雄,亦敢问英雄出处。不经受电气理论系统学习的人是无法成为全国翘楚的。
是否经受过电气理论系统学习,从论文的片段就能看出来。
当然上大学不是经受电气理论系统学习必要条件,也不是充分条件。
治学以诚 发表于 2010-11-16 09:01


贵人多忘事。
哪是哪啊。
10KV/0.4KV变配电所内,有人见过高压侧设接地变压器的?没有接地变压器,什么大接地电流小接地电流哪里来?
     
发表于 2013-10-19 22:06:21 | 显示全部楼层
10kV接地系统,和10KV/0.4KV变配电所何干?{:dizzy:}
发表于 2013-10-19 22:29:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-19 22:31:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-19 22:41:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-19 22:54:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-19 23:02:28 | 显示全部楼层
267# 可以让老陈玩一晚,兜圆了再说。{:smile:}
     
发表于 2013-10-19 23:08:19 | 显示全部楼层
268# 想兜圆,除非老陈想破脑袋。{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则