回243#大鼻山 :
本不想把问题扯得太远,只求价廉物美的、外护层能作接地扁铁一样功能的电缆的型号和性能。
本贴152#发言:实际上预期最大接触电压应该是可以大于50V的(潮湿场所25V).只要在足够短时间内跳闸即可(具体看IEC曲 线)。
本贴143#发言:设计人考虑TT系统保护电器拒动了?是不是要显示一下自己设计手段高超、考虑问题周全?
这2贴的思路是对的,希望你按这些思路再考虑,重新来审核你文章的论点。
文中的25V是错的,我在165#指出的干燥环境下允许接触电压为325.4V,是在高压故障回路切断时间为0.5s得出的,一般路灯变压器上级开关不会用延时的,故障回路切断时间会更短,那时允许接触电压会更高,从而路灯变电所接地电阻可增大,你认为难于达到的接地电阻可达到,当然也不需要20条回路,都全部通条的接地极了,只要求少数几条就行了。 |
|