cqzrm 236# : (回路中插入了一个阻抗,不是接地阻抗哦,不要担心啊)。
有几点疑问
1. 电弧性接地和其它对地爬电漏电,是不是接地故障,这是必须明确的,是的话,那230#现象是存在的(只指接地故障不谈触电保护)。不是的话,那属于电力系统那种故障?
2. 漏电流动作整定电流,大鼻山在《建筑电气》07年论文中建议取300mA及以上,当然500mA是正常值。《建筑电气》08年2期南京市政设计师提出数据为1-3A。100mA及以下,设计师是不会用的,实际装在配电装置更不可能。接地故障故障电流小至几十mA,大到几百mA及几安几十安都有可能的,在小接地故障电流下,三相RCD不动作几率是很大的。
3. 触电保护,yu990921在42#,其一直接挂了的例子,请你猜测一下是什么可能原因死人了呢?不是电气原因吗? |
|