引自249#大鼻山 :大电流100A的,接地电阻要求0.5欧以下;1000A的,要求0.05欧以下。
1000A的,对于高压侧为10kV小容量路灯变电所来说,绝大多数状态下,是脱离实际的。
先说一下在上级变电站低阻抗接地系统(大电流接地系统),10kV终端变电所初级三角形接法时,产生1000A接地短路电流的条件。这时每相对中性点电压为5774V,要产生1000A接地短路电流,回路阻抗必须等于5.774欧。
再来分析接地短路电流回路阻抗大小。
论文中设定RE=4欧,即使电缆阻抗等于零,上级变电站接地电阻必须为1.774欧,现实吗?
电缆阻抗与电缆截面和长度有关。
400kVA变压器,初级三角形接法,每相额定电流为14A,如果变压器负荷率为0.7,实际工作电流为9.8A。按正常选电缆截面,用10平方毫米电缆,有极大的裕量,10平方毫米铜芯线线路电阻为2.04Ω/km。
我们这里,路灯变电所还采用200kVA变压器,实际工作电流更小。
路灯变电所也应满足设置在负荷中心的要求,如果路灯变电所供电半径为1km,在长街上设置变电所,第一个离上级变电站为1km,第二个离上级变电站为3km,第三个离上级变电站为5km,......。
按10平方毫米铜芯线线路电阻为2.04Ω/km考虑,可见第二个路灯变电所供电线电阻已超过6欧。
按上分析绝大多数路灯变电所接地故障电流小于500A。 |
|