楼主: 大鼻山

谨防2013年9期《TT系统接地和防电击简析》的迷惑导向

 火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-10-19 13:17:48 | 显示全部楼层
文章能定性说一个问题,是需要有定量分析的能力的,如果不是在精确的计算基础上,定性是定不对的,你的文章就定性不正确。
别不服气。文章定性错误。
1、高压保护,你不懂,所以,影响到你低压的分析。
2、低压分析,把接地电阻具象化,具象为一只体积很小的电阻器。这是第二个错误。
3、仅分析低压侧一个接地点的,接地电阻上的电压,这是第三个错误。
治学以诚 发表于 2013-10-19 12:05

独享不是好品格。你为什么不把自己的高论形成文章呢?这样的话,可以让全球电气人受益。
     
 楼主| 发表于 2013-10-19 13:21:33 | 显示全部楼层
谁也没否认低电阻的好处,但问题是:一般很难得到低电阻。
发表于 2013-10-19 15:27:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-19 15:33:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-19 15:39:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-19 16:03:35 | 显示全部楼层
1.开什么玩笑啊?一个路灯变电所(多为箱变)能进20根高压电缆?
2.“只有采用高压铠装电缆,高压中性点才可能直接接地”,这纯属你个人猜测。
3.你所谓的立即跳闸,是什么动作时限?你说立即跳闸,人家供电局就立即跳闸?
     
 楼主| 发表于 2013-10-19 16:07:05 | 显示全部楼层
我前面说了,0.05欧之类接地电阻,纯属扯淡。路灯电缆基本都是多根成束状、最多沿三四个方向道路布置,哪里存在“20条电缆从20个不同方向引向变电所”?哪里能直接用“一根电缆接地电阻除以20”来计算而得?
发表于 2013-10-19 16:15:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-19 16:18:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-19 16:39:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-19 17:09:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-10-19 17:24 编辑
只有采用高压铠装电缆,高压中性点才可能直接接地

这时,故障电流在相线与铠装层中流动。动作多快?在20 ...
治学以诚 发表于 2013-10-19 16:18


一直不明白!
     
发表于 2013-10-19 17:16:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-10-19 17:24 编辑

不明白!!!
     
发表于 2013-10-19 17:19:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-10-19 17:25 编辑

老诚“奇思妙想”源源不断。。。。。。其灵感不竭之源,究竟来自哪?{:sweat:}
     
发表于 2013-10-19 17:20:43 | 显示全部楼层
患上老诚的毛病了,被老诚感染了。{:cry:}
发表于 2013-10-19 18:38:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2013-10-19 18:47 编辑

回250#大鼻山 : 3.你所谓的立即跳闸,是什么动作时限?你说立即跳闸,人家供电局就立即跳闸?

   请参看《工业与民用配电设计手册》第三版P221的表5-8。

   这是真空断路器和SF6断路器跳闸时间〈非延时〉一般要求,正确跳闸时间,可查相应型号的产品样本。