引自241#大鼻山 : 铠装与否,其实不应是关注重点,重点应放在:铠装外皮等外露可导电部分是否构成全程的单相接地故障通路。
《民规》要求:电缆的金属外皮和电力电缆的金属导管、接线盒及终端盒要接地。
根据此条,即使电缆中间有接头,必设接线盒,和电缆的金属外皮同时接地,意味着接长的2根电缆的外皮是相连接的。有几根长电缆构成一条供电线?有几个接头?
本贴232#提供的文件中有一条:铜丝屏蔽的标称截面应根据故障电流容量确定。
根据此条,屏蔽(包括铠装外皮)的标称截面能耐受故障电流的。
金属桥架的规范要求:桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。
根据此条,只要在设计中提出同样要求,施工是不难做到的。
还有什么担心的,提出来,大家来帮你出主意。有时一个人的思路是狭窄的。 |
|