变压器低压侧系统接地到底能否分开?
TN系统,不需要“分地”处理。
TT系统,则需要视不同情况,区别处理。
1、见GB 16895.11-2001 idt IEC 60364-4-442:1993《建筑物电气装置 第4部分:安全防护第44章:过电压保护 第442节:低压电气装置对暂时过电压和高压系统与地之间的故障的防护》“图 44C TT-系统”。
注:由于编制转化时作图失误,在“图 44C TT-系统” TT-a中,低压受电侧N中性线有一个表示重复接地的小黑点(图中圈出部位),实际上必须取消,即N中性线不允许重复接地。
2、有一篇论文非常值得推荐——《10kV系统接地故障可能导致低压用户发生电击死亡的问题需尽快解决》. 北京赛尔《低压行业商鉴》2010-2011年度,2010.
作者:李允中(IEC/TC64中国委员会)。 |
|