账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 新《建规》电气章节也是奇葩一朵

[复制链接]
     
发表于 2015-5-13 14:34:08 | 显示全部楼层

不好意思,忽略这条了.
不过.火灾现场的定义怎么确定?
     
 楼主| 发表于 2015-5-14 17:02:42 | 显示全部楼层
14版新《建规》10.3.5 条文说明
10.3.5 条文说明.png

纸上谈兵不管用,就实际问题请教王主编:

1)“疏散门”上不标成“安全出口”,标什么?标“疏散门”吗?GB 13495 是这么规定的?

2)下面这个“安全出口”标志,标成了“紧急出口”,算符合还是不符合14版新《建规》10.3.5 的条文说明要求?
紧急出口.png
     
 楼主| 发表于 2015-5-19 16:17:33 | 显示全部楼层
老诚版主快过来解惑呀。
     
发表于 2015-5-20 09:40:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 chipy 于 2015-5-20 14:35 编辑
尺短寸长 发表于 2015-5-14 17:02
14版新《建规》10.3.5 条文说明

除了疏散指示方向混乱,应该说规范编的更混乱..
     
发表于 2015-5-20 11:33:55 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-16 17:59
10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 明敷时(包括敷设在吊顶 ...

既然矿物绝缘类不然电缆属于不燃烧的电缆,为什么还要布置在电缆井的两侧?即使和非消防电缆放在同一桥架内(或者加上隔板)也不会出问题。这一条规范真是愁死个人,不好做的很。从配电室出来就是分开桥架?
     
发表于 2015-5-20 15:06:16 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-4-16 21:25
住宅面广量大,消防电缆没几根。我就选择在楼梯间穿管或槽盒走,也不违反规范

那种封闭楼梯间是不容许开洞的,也是违反规范。
     
发表于 2015-5-20 17:08:11 | 显示全部楼层
阿宇 发表于 2015-5-20 15:06
那种封闭楼梯间是不容许开洞的,也是违反规范。

为何要开洞,那穿管进出有何不可。说不行的请拿出规范依据来
     
发表于 2015-5-21 10:27:29 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-5-20 17:08
为何要开洞,那穿管进出有何不可。说不行的请拿出规范依据来

如果你穿过暗敷,对于高层来说施工是个问题,如果要选择穿管或封闭线槽明敷,肯定会在楼梯间的板上开洞
发表于 2015-5-21 11:00:12 | 显示全部楼层
如果是走竖向干线,确实不利于楼梯间的安全疏散
     
发表于 2015-5-21 16:59:08 | 显示全部楼层
阿宇 发表于 2015-5-21 10:27
如果你穿过暗敷,对于高层来说施工是个问题,如果要选择穿管或封闭线槽明敷,肯定会在楼梯间的板上开洞

疏散楼梯间本来就是一个上下贯通的空间,哪有楼板不能留洞的规范条文,请不要凭想象提意见。
     
发表于 2015-5-21 17:00:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-21 11:00
如果是走竖向干线,确实不利于楼梯间的安全疏散

走在角落里不影响疏散宽度
     
发表于 2015-5-22 09:02:37 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-5-21 16:59
疏散楼梯间本来就是一个上下贯通的空间,哪有楼板不能留洞的规范条文,请不要凭想象提意见。

难道你就能确保不穿墙吗?从配电间怎么到楼梯间里?水平方向怎么走线?
发表于 2015-5-22 09:08:59 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-5-21 17:00
走在角落里不影响疏散宽度

不是,我不是担心大小,是担心电气火灾会影响楼梯间的疏散
     
发表于 2015-5-22 09:50:34 | 显示全部楼层
阿宇 发表于 2015-5-22 09:02
难道你就能确保不穿墙吗?从配电间怎么到楼梯间里?水平方向怎么走线?

穿管。239#已答复你了
     
发表于 2015-5-22 09:52:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-22 09:08
不是,我不是担心大小,是担心电气火灾会影响楼梯间的疏散

消防电缆造成电气火灾?这个从何说起啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则