账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 小洋葱

[求助] 请教各地区关于地下室照明设置的问题!

 火... [复制链接]
     
发表于 2013-2-21 10:20:08 | 显示全部楼层

。。。。。。。。。本人投“断电亮”一票。
还是老问题-------- 断的是什么性质的电呢?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 实话实说。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-21 10:28:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-2-21 10:40 编辑

回复 225# hbsjzsjy

看楼上226# gdx8785 的“断电亮”一票——
还是老问题-------- 断的是什么性质的电呢?

“断电亮”改为“强制蓄电池投入工作”如何?

它无法掩盖切断“供电电源线”的这个事实,一眼就可以看出的。

本论坛中,老诚、大鼻山即是这两种方法的各自极端拥护、反对者。
     
发表于 2013-2-21 10:41:52 | 显示全部楼层
我投“断电亮”一票,尽管咱说话不算数{:lol:}
     
发表于 2013-2-21 10:46:18 | 显示全部楼层
若大权在握的权威人士,一直不站出来表个态,且规范、标准也一直矛盾着、没有条文说明,这个简单问题就会永远复杂下去。
     
发表于 2013-2-21 10:59:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2013-2-21 11:02 编辑

我投“强制亮”,多一路电源多一份安全保障;火灾初期不必考虑220V对疏散人员的危险,甚至普通照明也不急着先切掉,可以调高疏散速度。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 有效票!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-21 10:59:45 | 显示全部楼层
此题无解或多解,在具体设计中,如果你碰到了当地的“老诚”或“大鼻山”,你就乖乖按人家的思路做就是了。{:dizzy:}

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 目前——无解!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-21 11:05:31 | 显示全部楼层
回复 230# rainmen_73

火灾初期不考虑?

如何判断何时考虑呢?

人家考虑电气故障的次生危害包括 2 种:
1、火灾可能引发的二次电气火灾,会加剧火势;
2、火灾可能引发的各种电气故障,可能引发电击事故(各地消防部门是有实际案例的)。   
     
发表于 2013-2-21 11:09:11 | 显示全部楼层
但这个问题难处在于,集中 EPS 就没办法了。

故有部分专家提出:
1、自带蓄电池,能做到,就做到为妥;
2、集中 EPS,没法做到,无奈放弃。

实际上,集中 EPS 采用 IT 系统,可基本解决问题。
     
发表于 2013-2-21 11:16:34 | 显示全部楼层
回复 232# 尺短寸长
火灾发生,正常前期10分钟可有效疏散人员。参见建规11.1.3条文说明
     
发表于 2013-2-21 11:20:32 | 显示全部楼层
回复 234# rainmen_73

那么,30min 的有效放电时间,还不够用么?
     
发表于 2013-2-21 11:22:52 | 显示全部楼层
矛盾的两方面,就看如何取舍而已。
     
发表于 2013-2-21 11:25:09 | 显示全部楼层
回复 235# 尺短寸长
考虑电池可能出故障。如果任一种电源能100%有效保障,当然不必考虑另一种
     
发表于 2013-2-21 11:26:26 | 显示全部楼层
分散电池的问题就是日常维护管理是否到位了

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 这是关键,见223# 楼的前提条件。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-21 11:28:55 | 显示全部楼层
另外,照度维持正常可以减少人员恐慌,疏散效率也越有保证

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 这个不一定。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-21 11:29:10 | 显示全部楼层
回复 237# rainmen_73

这个问题,前面已经说了:

1、就自带蓄电池的应急灯,用于消防疏散照明,在保证日常维护管理的前提条件下——
2、“单一故障性准则”可以得出,可能个别一、两个自带蓄电池的应急灯出问题,基本无碍大局的(老诚说过这个的,是符合核电站设计准则的)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则