树欲静而风不止 发表于 2015-5-12 11:32 我们这里的土建设计时已经在做两个电井了
使用道具 举报
尺短寸长 发表于 2015-4-16 17:30 10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的 消防设备,其配电箱宜独立 ...
尺短寸长 发表于 2015-5-12 13:25 据说有解释: 10.1.9 “按三级负荷供电的消防设备,其配电箱配电箱宜独立设置”的规定,目的是为三级 ...
rainmen_73 发表于 2015-5-12 16:43 按条文说明又是对设置部位提出的要求啊
尺短寸长 发表于 2015-5-12 16:52 条文说明,文不对题!
rainmen_73 发表于 2015-5-13 08:56 但条文说明相对更有道理,也是对设计的一种约束。消防电箱确实不宜直接放在可能发生火灾的现场。
消防应急照明专题帖子汇总
chipy 发表于 2015-5-13 09:19 怎么算火灾现场呢? 排烟机房里面算么?如果算,排烟机房里面还要隔一个小间,作配电间? 如果走廊设置 ...
rainmen_73 发表于 2015-5-13 10:28 排烟机房当然不算,烟气都在管道里的。走廊直接设排烟风机已经违反现行防火规范了
chipy 发表于 2015-5-13 10:50 现行的防火规范没有要求,未来的防排烟规范有这一条.还不是最终版. 排烟机房不算, 烟气都在管道里?好像没 ...