账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 新《建规》电气章节也是奇葩一朵

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-5-12 11:42:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-12 11:32
我们这里的土建设计时已经在做两个电井了


做两个井有两个井的好处,但是“确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆”属于“由此及彼”(猜测根据  201# 楼北京市公安局消防局“消监字[2011]454号”文),但却是“顾此失彼”。{:dizzy:}
     
 楼主| 发表于 2015-5-12 13:25:37 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-16 17:30
10.1.9  按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的
消防设备,其配电箱宜独立 ...


据说有解释:
10.1.9 “按三级负荷供电的消防设备,其配电箱配电箱宜独立设置”的规定,目的是为三级负荷的应急照明开一个口子。

嚯!{:shocked:}
呵呵!!{:titter:}
O(∩_∩)O~!!!{:lol:}

有这么开口子的吗?
难不成“按三级负荷供电的消防设备”,原来就是“三级负荷的应急照明”啊?
1、这语文水平也太烂了吧?
2、不设置 FAS 但以二级负荷供电的建筑物,应急照明凭啥不能开口子?
发表于 2015-5-12 15:43:23 | 显示全部楼层
有点高深。没有看懂啥意思
     
发表于 2015-5-12 16:43:21 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-12 13:25
据说有解释:
10.1.9 “按三级负荷供电的消防设备,其配电箱配电箱宜独立设置”的规定,目的是为三级 ...

按条文说明又是对设置部位提出的要求啊
     
 楼主| 发表于 2015-5-12 16:52:24 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-5-12 16:43
按条文说明又是对设置部位提出的要求啊

条文说明,文不对题!
     
 楼主| 发表于 2015-5-12 16:54:31 | 显示全部楼层
要开口子对不?

麻烦请开在 10.1.6 条!!!{:dizzy:}
     
发表于 2015-5-13 08:56:38 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-12 16:52
条文说明,文不对题!

但条文说明相对更有道理,也是对设计的一种约束。消防电箱确实不宜直接放在可能发生火灾的现场。
     
 楼主| 发表于 2015-5-13 09:04:16 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-5-13 08:56
但条文说明相对更有道理,也是对设计的一种约束。消防电箱确实不宜直接放在可能发生火灾的现场。

我没说条文说明没道理,是说:条文说明,文不对题!

10.1.9 条,依旧在强调(消防设备)配电箱的专用性,它理应合并到 10.1.6 条去。

如果 10.1.9 条想对配电箱的设置场所提出要求,就不应该在其正文规定中如此的“不三不四”。{:mad:}
     
发表于 2015-5-13 09:19:33 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-5-13 08:56
但条文说明相对更有道理,也是对设计的一种约束。消防电箱确实不宜直接放在可能发生火灾的现场。

怎么算火灾现场呢?
排烟机房里面算么?如果算,排烟机房里面还要隔一个小间,作配电间?
如果走廊设置个排烟风机,还有旁边专门设置一个配电间放置配电箱?

     
发表于 2015-5-13 10:28:03 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-5-13 09:19
怎么算火灾现场呢?
排烟机房里面算么?如果算,排烟机房里面还要隔一个小间,作配电间?
如果走廊设置 ...

排烟机房当然不算,烟气都在管道里的。走廊直接设排烟风机已经违反现行防火规范了
     
发表于 2015-5-13 10:50:17 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-5-13 10:28
排烟机房当然不算,烟气都在管道里的。走廊直接设排烟风机已经违反现行防火规范了

现行的防火规范没有要求,未来的防排烟规范有这一条.还不是最终版.
排烟机房不算, 烟气都在管道里?好像没有因果关系阿?
一般排烟风机烟气都走管道吧?
     
发表于 2015-5-13 11:00:03 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-5-13 10:50
现行的防火规范没有要求,未来的防排烟规范有这一条.还不是最终版.
排烟机房不算, 烟气都在管道里?好像没 ...

你看下8.1.9条吧
     
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:39:20 | 显示全部楼层
一个地下室专用的消防水泵房内,设置了一个小功率 AC220V 排气扇,能不能接在消防水泵房专用的消防 ATSE 供电回路上?
怕“吃”到整改单,不敢!

消防排烟风机房、消防水泵房、消防控制室内,设置了 AC220V 维修插座,能不能接在各自的消防 ATSE 供电回路上?
怕“吃”到整改单,不敢!

一个消防设备机房的小排气扇、一个消防设备机房、控制室内的专用维修插座,真有这么大的威力,会威胁火灾时的消防设备运行?
真发生火灾,会在此极端工况下去开展维修工作?

     
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:43:01 | 显示全部楼层
高层住宅建筑,现大多一梯两户,疏散楼梯间、走道照明均归入消防疏散照明,那么,电气竖井内设置的消防 ATSE,在供这些消防疏散照明的同时,也供电气竖井内的维修插座,怎么就有危险了呢?
     
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:45:42 | 显示全部楼层
备用照明在电梯机房可以带插座,因为有专人维护。
疏散照明在公共部位不能带插座,因为怕被拔下来,给手机充电。。。

猫眼灯是备用照明灯,不是疏散照明灯。
……


笑死人了!{:lol:}

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
howonder + 2 赞一个!

查看全部评分

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则