账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 《上海市新建住宅区供电配套工程技术导则(试行)》

   火... [复制链接]
     
发表于 2013-1-8 13:35:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-1-8 13:37 编辑

1.这里说的总RCD都是住户自个的

2.可能还要分别墅和住宅楼来看(分析均针对于TN系统)
别墅:总RCD是住户自个的,还可以看做建筑物总RCD
       这时100mA的总RCD可以看做防火灾剩余电流保护。
对于住宅楼来说:住户配电箱总开关设100mA或300mA的总RCD则说不明白其用途了。。。
                 如果不设总RCD,所有分回路设RCD,那照明、VRV空调、顶式空调内机的回路RCD的用途又何在呢?

尺总是否觉得“DGJ08-20-2007住宅设计标准(2011年版)第12.3.1条”在采用TN系统时存在问题呢?
     
 楼主| 发表于 2013-1-8 14:36:03 | 显示全部楼层
原《住宅设计标准》考虑住宅配电系统基本是TT接地型式,故统一要求了,省得麻烦。

现《导则》要求新建住宅采用TN-C-S系统(也非绝对TN-C-S系统,可能有一部分为TN-S系统),我估计《住宅设计标准》DGJ08-20-201X 中会对住户配电箱总断路器“应具有……剩余电流保护功能”的设计规定作出相应修正。
发表于 2013-2-18 22:04:30 | 显示全部楼层
本人目前不为上海的朋友操心,内地各电业局的管理人员,问题多多,本人刚做完的一个项目拿到电业局申请用电,直接要求在原设计变压器容量基础上乘以二,这帮子家伙倒还知道不要完全脱离建设部门,还拿出一个盖着大印的红头文件,说是地方政府名义发的,地方归建局,电业局都参加的文件作为负荷设计的依据,这也罢了,关键是这个依据有个根本性的问题,要求小于90m2的住宅要用6kW,但是电表要用5(20)A的。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 可叹哦!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-2-18 22:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-19 09:00:55 | 显示全部楼层
回复 213# 慢狗

对“要求小于90m2的住宅要用6kW,但是电表要用5(20)A的”这句话的个人理解是:配电按远景6kW设计,但计量表规格按目前用电水平配置,以便计量准确。将来负荷发展后,只要更换电表即可。
     
 楼主| 发表于 2013-2-19 20:14:08 | 显示全部楼层
回复 215# wsayd


何不采用5(60)A电表:
1、远景6kW?但用户配电箱和电表箱的保护电器,按4kW配置?
2、配5(60)A电表吧,供电局已经下手了,稳赚不赔。
发表于 2013-3-8 17:07:10 | 显示全部楼层
关于住宅小区变压器负荷率的问题,我有一个提议不知道行不行。就是各位同行可以做个调研,大家可以去调查一下自己居住的小区的变压器设置情况以及各变压器的负荷率,然后由尺版主汇总做成一个调查表。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 不敢请耳,固所愿也。

查看全部评分

     
发表于 2020-8-14 15:46:38 | 显示全部楼层
有没有文件电子版看看?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则