账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[规范条文] 低压配电设计规范,4.2.2条大讨论

   火... [复制链接]
     
发表于 2010-12-10 03:19:04 | 显示全部楼层
为什么是小于5s。我想是因为IEC将切断固定设备和配电线路的允许最长时间规定为5s。不知是不是这个意思?
     
发表于 2010-12-10 18:45:08 | 显示全部楼层
猪猪说的很对。。。。

老诚是不是忽悠了杂志社,接着忽悠坛子。。。。。

哈哈哈哈,这条规范使用了至少15年,现在才来说错,有些不合适吧。。。。
     
发表于 2010-12-11 18:08:23 | 显示全部楼层
看完,有点头晕。

低压柜母线,有短路耐受电流Icw和耐受时间这个指标。

比如 Prisma ,挂墙系统25kA,1s;落地系统,85kA,1s。

比如Blockset,有30kA,1s;50,1s;85,1s;100,1s。

我认为在低压配电系统,如果断路器没有故障,出现较长时间大短路电流的原因是因为没有设置短路瞬时保护而设置了短路短延时。这种场所很少,比如变压器低压柜的进线开关。

这个短延时的设置是要比较小心的,我还没见过有人用1s那么大的短延时。

断路器分断了,故障切除了,就没有必要继续耐受了。
 楼主| 发表于 2010-12-11 19:23:20 | 显示全部楼层
NEC中并没有出现,4.2.2条文中的公式。
看了一下日本“短电路强度”:他们要求:线路要赢开关,两秒。
     
发表于 2010-12-11 20:35:56 | 显示全部楼层


这个2s是不是对低压电缆电线的要求啊?
     
发表于 2010-12-11 21:27:28 | 显示全部楼层
看完,有点头晕。————你就不该看,看那个怎么会不晕,老诚,很不对。。。

他们要求:线路要赢开关,两秒。————  所以啊,规范要求不大于5S,样本要求是大于5S,要不导体怎么承受啊。。。你是知道这个道理的,还写这样的文章,你呀,很搞啊。。。。

NEC中并没有出现,4.2.2条文中的公式————这就是我们国标的优越性了:把问题给你说清楚了。鼓励你这样的去研究,探寻真理。。。。

老诚,研究规范没错,思路错了,我们下次整清楚了,继续再来,我支持你。。。。

汉武大帝、京城王爷知道有这等小辈,定当做梦笑醒。。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-11 21:39:26 | 显示全部楼层
中国还不至于有人敢笑话我。
我知道交流电起初发输电频率,16hz,25hz,33hz。
也知道为什么最终选在50HZ与60HZ。

还知道梅忠恕先生说的雷电流闭合回路中的所谓“位移电流”

还知道.......
     
发表于 2010-12-11 21:48:27 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,行行行,我没有笑话你的意思。。。。。谁敢不是。。。特别我这样只会灌水喝酒哼小曲儿的。。。

还知道梅忠恕先生说的雷电流闭合回路中的所谓“位移电流”————  这个我想知道很久了,老诚,说说。。。
 楼主| 发表于 2010-12-16 09:46:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-16 17:29:27 | 显示全部楼层
学习中,没看到计算书啊

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-29 18:37:24 | 显示全部楼层
老诚,要不要结贴了。。。。。。还是你自己结吧。。。。
发表于 2010-12-29 23:54:38 | 显示全部楼层
哈哈哈!论坛够热闹,这贴像悬疑小说。

冷版厉害,一开始就知道结果,却忽悠几位磊高楼。
发表于 2010-12-31 15:24:19 | 显示全部楼层
以此图做为结束吧
来自IEC60364-4-43:2008(GB16895.5-201X)

I2IBIZ.jpg

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好图。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-5 22:59:43 | 显示全部楼层
对了,这个帖子可是老诚专门为尺短准备的。。。。。。。

顶出来,尺短进来看看。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-6 08:41:50 | 显示全部楼层
以此图做为结束有些困难。
这是4.2.3条的问题,在这里说,也无妨。
1、载流量是什么概念,为什么允许过载?
2、1.45是什么概念?是怎么确立的这个数?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则