账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 转载对新火规《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013意见

 火... [复制链接]
发表于 2014-4-14 13:42:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-14 15:04:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 ligonggang 于 2014-4-14 15:05 编辑

一、3.1.6:系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

问题:1.这个强条的32点内设置隔离器在平面图上到底应该怎么画呢?大家能否按照自己的理解画个示意图我看看?

问题:2.20个报警回路总线采用封闭金属线槽通过地下车库的防火分区的墙时也要设置20个短路隔离模块吗?

二、4.3.1:联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

问题:现阶段消火栓系统给排水专业还不设计低压压力开关、流量开关和报警阀压力开关这些东西《消防给水及消火栓系统技术规范》2014年10月1日才执行,执行后水专业才画这几个开关),那么在5月1日~10月1日之间,电气专业的消火栓系统的火灾报警到底是按照新的火警规范设计还是按照老规范设计?如果按照新规范设计,人家水专业都没画这几个开关,我们没法设计,如果按照老火警规范,我们又不符合新规范.这个到底怎么解决呢?

发表于 2014-4-14 15:20:53 | 显示全部楼层
回复 49# 治学以诚


    现在好多装修过的大楼,火灾报警系统是残废的,如果按新规,肯定启动不了了。如果有硬线连接,到是有可能启动的了消防泵。。{:1_275:}
发表于 2014-4-14 15:43:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-14 15:44:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-14 15:51:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-14 16:00:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-14 16:17:46 | 显示全部楼层
回复 124# 小菜


    电脑中毒,号被盗了。。
     
发表于 2014-4-14 16:27:29 | 显示全部楼层
回复  ffpdilt


    如果全楼广播同时启动,你算一下,扩音机需要多大?
azbe 发表于 2014-4-12 10:15



    所以才会有后面的功率放大器放在现场的说法呀
发表于 2014-4-14 16:28:43 | 显示全部楼层
回复 141# 治学以诚


    人家是怕万一消防管没设泄压阀,管子打爆掉了,装饰好的房子业主去索赔{:lol:}
发表于 2014-4-14 16:54:40 | 显示全部楼层
所以才会有后面的功率放大器放在现场的说法呀
ffpdilt 发表于 2014-4-14 16:27



    成都的“环球中心”单体140万平米,据说国内在建的单体建筑有170万平米的。哈哈、嘿嘿。。。
     
 楼主| 发表于 2014-4-15 14:01:20 | 显示全部楼层
这部规范带给你的痛苦,无与伦比。真XXXX,死有余辜。骂归骂,你能不执行吗?
     
发表于 2014-4-15 15:55:11 | 显示全部楼层
很同意大家的意见,破玻启动消火栓这套做法已经用了很多年了,是很成熟的做法,这次修改着眼点有问题,应该着眼于怎么解决电压损失15%后导致接触器无法动作的问题,尤其面对现在体量越来越大的建筑,城市综合体等建筑。
发表于 2014-4-15 16:01:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-15 16:08:41 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则