账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

秀一下枣庄的审查意见书,请批评

 火... [复制链接]
     
发表于 2013-12-16 15:57:29 | 显示全部楼层
诚版,JGJ16-2008第10.6.3条哪里要求厕所照明要设节能自熄开关了?
     
发表于 2013-12-16 16:33:54 | 显示全部楼层
回复 196# hbsjzsjy


    我也对这条不敢苟同。~!
     
发表于 2013-12-16 16:38:07 | 显示全部楼层
个人认为,老诚的审核单中,2, 5, 6, 7, 13, 14, 22条可能都有问题。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 可能还不止哦。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-12-16 17:08:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-16 17:13:20 | 显示全部楼层
回复 199# 治学以诚


    此处是卫生间,而且还是学校的卫生间。设想,到了晚上女生上厕所,没一会灯自己灭了,一个女孩子在黑乎乎的厕所里蹲着,是不是有点惊悚?我们做设计的就不能人性点吗?以人为本~!
  何况规范说的是“宜”,外审真不应该拿这条说事~!
     
发表于 2013-12-16 17:19:36 | 显示全部楼层
多说几句,老诚又多干了几件“校对”干的事。可以这样说,凡是老诚列不出违反规范具体条文的,老诚都不应该给人家提,即使提也要加“建议”两个字,否则就是越俎代庖。
 楼主| 发表于 2013-12-16 17:20:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-16 17:23:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-16 17:29:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2013-12-16 21:50 编辑

14
规范明明说:
6 配电系统的支路划分原则:4)空调用电应设专用回路。
1)~3)全都是支路;到4)就成配电干线的要求了?
     
发表于 2013-12-16 17:39:09 | 显示全部楼层
“照明动力严格分开”

谁说分体空调属于动力?
 楼主| 发表于 2013-12-16 17:42:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-16 17:43:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-16 18:13:18 | 显示全部楼层
10.3.2
6 配电系统支路划分应符合以下原则:
1) 教学用房和非教学用房的照明线路应分设不同支路;
2) 门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路;
3) 教室内电源插座与照明用电应分设不同支路;
4) 空调用电应设专用线路

“空调用电应设专用线路”是“配电系统支路”划分原则下的“专用线路”,这条当属“支路”规定,不应该扩大至干线。
     
发表于 2013-12-16 21:41:35 | 显示全部楼层
7
SPD的后备保护熔断器不能按附录J的简单估算选择,这种做法和型式试验的结果差别巨大。
     
发表于 2013-12-16 21:43:39 | 显示全部楼层
22
每根引下线均引出接地扁钢,这种做法需要前提条件,否则,就是最笨的做法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则