回复 196# 入门者
看来还是要多说几句:
某个配电系统用YJV-4x240+1x120, 的确可以瞬动;
虽然计算过程中还有问题:
问题1:电流倍数应该是 短路电流值/开关整定值,而非计算电流值
问题2:计算单相接地电流,导线电阻应该取20°时的1.5倍
但在工程设计时就请考虑所有的设计可能性(我在194#所言)
你的设计能否保证开关在任何情况下都能瞬动,或保证PE排和设备外壳的接触电压均小于50V?
假设有YJV-4x35+1x16,出线开关63~80A,长度100m,Rpe=1.097mΩ/mx100mx1.5=0.165Ω
则PE排上若有50V电压,通过电流为50/0.165=303A
那么电流倍数 303/63=4.8倍、或303/80=3.8倍
可以瞬动吗? |
|