如果真要这样考虑问题,设计人就永无宁日了:
1)4线TT系统从变电所到第一灯之间也无PE线,请问你怎么解决变电所RCD的动作可靠性问题?
2)电气系统如果都要大面积考虑二次故障的话,无数既有规范都得重写——何止TT系统一项!二次故障这种探讨很有意义吗?就能证明作者严谨缜密,高瞻远瞩吗?大鼻山 发表于 2013-6-15 15:55
1)4线TT系统从变电所到第一灯之间也无PE线,请问你怎么解决变电所RCD的动作可靠性问题——根本不存在任何设计难度!
2)电气系统如果都要大面积考虑二次故障的话,无数既有规范都得重写——根本不存在“大面积考虑”问题,此“二次故障”也并非“单一故障准则”所能涵盖。 |
|