……这倒与我们常做的排水泵站有些类似,正常下4泵2用2备,高峰期3用1备,在极端情况下(比如罕见的暴雨)4泵全部投入——
市政泵站“正常下4泵2用2备,高峰期3用1备,在极端情况下(比如罕见的暴雨)4泵全部投入”,可以理解,只要给排水提资提清楚,电气设计不会有问题。
从目前消防泵的标准图集二次看,编制人应该是排除了管道故障(或者说这个故障不应该由电气专业考虑),只是保证当1泵由于电机毛病或水泵机械故障发生过载时,自投2泵替换1泵,同时按“不考虑1泵故障时,2泵同时发生故障”的原则对待2泵,1泵停机2泵投入后短接过载跳闸接点——
应该是的。{:48:}
“‘不考虑1泵故障时,2泵同时发生故障’的原则对待2泵” 改成“‘考虑1泵故障时,2泵若再发生故障,2泵坚持工作’(明确的“一用一备”设计原则)的原则对待2泵”,似乎更为准确。
PS:
标准图集是考虑“1泵故障时,2泵又发生故障”这种工况的。 |
|