我这么简单说吧。就算(TN系统)变电所接地电阻10欧,接地故障电流为1000A,故障电压为10*1000=10000伏;按 ...
大鼻山 发表于 2013-1-16 10:26
" 我这么简单说吧。就算(TN系统)变电所接地电阻10欧,接地故障电流为1000A,故障电压为10*1000=10000伏;按照IEC标准(以及本文观点)的话,也无什么妨碍啊:此时,只需低压负荷侧做好总等电位联结,或者变电所分设接地即可。
IEC没有强制谁去降低变电所接地电阻(当然,该阻值越低越好,谁都明白)。我是这意思。"
-----"就算(TN系统)变电所接地电阻10欧,接地故障电流为1000A,......"这种情况,变电所建成验收时,收到的也许不是验收合格的验收报告单,而是验收整改通知书!{:tongue:}
我知道你是一个务实的科技工作者,不会不知道吧?! |
|