粗看了一下NEC,其中:在工业设备中。给出了变压器到出口断路器间的输出电缆的校核公式。
(1) Short-Circuit Formula for Copper Conductors
(I /A )平方t = 0.0297 log [(T1 + 234)(T2 + 234)]
(2) Short-Circuit Formula for Aluminum Conductors
(I /A )平方t = 0.0125 log [(T1 + 228)/(T2 + 228)]
电流单位A,导体截面圆密尔。温度摄氏度。
T1初始温度。T2终了温度,不同电缆本温度不同。
t = time of short circuit in seconds (for times less than or equal to 10 seconds)小于或等于10秒。有八九不离十的意思。 |
|