我参加过火规的深圳宣贯会,故也尝试回应一下老诚在楼顶所总结的丁组长当初之观点:
1、疏散,亮度50cd/sr。合适。
疏散路径不明,或温度超过60度,或CO浓度超过800PPm,人就不用疏散了。
回应:与具体电气设计关系不大,略过。
2、他给出了集中报警控制器,与区域报警控制器,他自已的定义。
回应:大家也就当听听而已。
3、提出对等网络与,集中区域模式网络。
回应:与具体电气设计关系不大,略过。
4、他认为控制器装在值班场所是怕公众,误操作。乱操作。
回应:把控制器放在普通公众的身体不容易触及的地方是恰当的,但无须排斥普通公众用眼光去触及控制器。
5、他给出他自己对报警控制系统的认识。
回应:与具体电气设计关系不大,略过。
6、隔离器,他肯定,探测器具有隔离功能,就不必设置隔离器。
回应:丁当时的说法是:国外探测器大多自带隔离功能(就无需在总线上再设隔离器了),而国产探测器一般不自带隔离器(故总线上须设隔离器)。
7、他给出欧洲的控制器,最大点数是512点。
回应:与具体电气设计关系不大,略过。
8、他给出两个报警系统 与 逻辑,是怕误动。
回应:我十分赞成采用 与 逻辑;而之所以 与 的理由,就是怕误动作!老诚自己辛苦所举的几个例子,不正恰恰证明误动作的种种坏处了吗?!
9、变频柜不能用,是因为对电网有污染。
回应:1)丁提出的不能使用变频柜的理由,确实站不住脚(他为什么极力反对变频,其实另有隐情)。2)我估计《火规》的本意应该是想表达“消防泵不宜采用变频设备”(参见GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范第11.0.14条),但它却写成“消防设备不应采用变频设备”了,差之万里;3)我倒是从经济造价的角度,认为采用消防泵采用变频不太适宜,因为性价比太低。4)消防泵即使采用非变频设备,照样可实现GB50974-2014所要求的自动巡检。
10、不要设置自动巡检柜,只要人工巡检就可以了。
回应:这句发言不符合GB50974-2014(2014年10月生效)第11.0.18条中“消防水泵控制柜应具有自动巡检可调功能”。
11、喷洒泵控制,压力开关 要 与 探测器信号 与 才能起泵。
回应:这条应该属于误录。丁应该没有如此宣讲,《火规》也没有如此表述。
12、消防栓箱起泵按钮,一个钮需要4根线,如果400个按钮,需要多少线,得是多大一盘线引入到泵房,很不经济,很不可靠,很落后,那根起泵线坏了也无法知道。
回应:我认为不但消火栓按钮可以不去直接启泵,而且消火栓按钮本身都可以取消掉(由手报代替。这是对于有火灾报警系统的项目而言)。
13、确认火灾了,不一定起泵。
回应:我没有听到原始发言,认为该问题不好一概而论。
14、消防栓按钮不能与手报合二为一。他认为,消防栓按钮要报消防栓箱地址,而手报不能报消防栓箱地址。他坚持,消防栓箱内要设置按钮。
回应:我认为消火栓按钮作用已经式微,可有可无(对于有火灾报警系统的项目而言)。
|
|