回185#大鼻山发言: 325.4V和50V,二者相差6倍之多,这种安全冗余是否过头?
325.4V,是考虑了切断故障回路的时间因数,即0.5s分断。
提供一组数据,摘自清华大学何金良等所著的《电力系统接地技术》
不同状况下的人体电阻----皮肤干燥〈干燥环境下〉时
接触电压 250V 人体电阻 1500Ω ,计算流过人体电流,得 0.167A=167mA
接触电压 100V 人体电阻 3000Ω ,计算流过人体电流,得 0.0333A=33.3mA
接触电压 50V 人体电阻 4000Ω ,计算流过人体电流,得 0.0125A=12.5mA
可见,IEC的二种图没有对应关系,即接触电压50V没有对应30mA人体电流,安全专家又一次,人为的加上了另一个保险系数。
可见,人在接触电压 50V 时,未到15mA,最灵敏的 I△n=30mA RCD,是不会动作的,也是绝对安全的。
可见,人在接触电压 100V 时,超过30mA,但未到心室纤维性颤动阈值,未到死亡线。安全专家设定的50V是有100%多的冗余量。 |
|