诚版 147# : 故障设备与其他设备外壳之间存在危险电压,有电击危险。
谢谢你的明示。
这不但在TT系统要考虑的问题,而且王老的书“隔离变压器和特低电压的应用”一节,也提到二台相近的用电设备之间也必须作不接地的等电位联接。“故障设备与其他设备外壳之间存在危险电压,有电击危险。”是对的。
这可能是尺总和yangyang大师对411. 5. 1条判断分析的结果。
但是,不适用于路灯TT系统,2根路灯杆及路灯装置应该是二台设备,二者之间相距几十米,一个人的手臂有多长,无法同时触及二路灯设备,根本没有电击危险。 |