回复 174# 大鼻山
“LXQ3老弟如何能肯定:4欧就铁定违反规范规定呢? ”
------GBT 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范第7.2.6条、第4.2.1-1条和DL/T621--1997交流电气装置的接地第7.2.2-b和第5.1.1-a条的规定, RE≤2000/IE(Ω);当最大IE=1000A时, RE≤2000/IE=2(Ω); 当最大IE=600A时, RE≤2000/IE=3.33(Ω)。
如不按上述规定设计,这个接地电阻就不合格。
------供阁下参考。 |
|