发表于 2013-1-4 19:18:48
|
显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2013-1-4 19:20 编辑
“三相RCD适用单相负载的触电保护”在三相正常泄漏电流不对称时,也是错的。
重新举50#的例子
三相中其中2相正常泄漏电流为20mA,第三相正常泄漏电流为5mA,其三相合成电流为15mA,30mA动作的RCD不会跳闸。此时第三相因人触及,增加了35mA触电电流,该相泄漏电流变为40mA,其它2相泄漏电流不变,三相合成电流为20mA,30mA动作的三相RCD同样不会跳闸,人体不能得到触电保护。如果用三只单相RCD分相保护,第三相漏电流在40mA时,与三相RCD同样动作电流值的,肯定跳闸,人体能得到保护。
补充几点,用可调电阻模拟单相接地故障,剩余电流为29mA时,三相RCD跳闸,可推断三相RCD动作电流为29mA。按人体触电时环境条件(投入使用已几十年),触电电流是假定值,人体触电时,流过人体触电电流,可能在31mA~43mA之间变化。触电者可能是动作迟钝的老人,接触带电物有超过1min~2min可能。
由上可见,在三相正常泄漏电流不对称时,当触电流超过30mA时,有三相RCD不动作的可能性存在,人体得不到可靠的触电保护。因此,“三相RCD适用单相负载的触电保护”在三相正常泄漏电不对称时,也是错的。这反过来证明了,“三相RCD不适用单相负载的触电保护”论点是正确的。 |
|