发表于 2012-5-25 14:25:42
|
显示全部楼层
个人觉得叶工的那篇文章是好文,文章中提到过负荷温升对电缆寿命的影响,按文章所述,180度寿命96h,我不知道是不是可以这样换算,180度运行1h,等于损失1h/96h*30y=0.3年。如此,250度电缆坚持5s,则250度运行0.1s换算为0.1s/5s*30y=0.6年。温度越高、持续时间越长,损坏越大。虽然一次故障本身对绝缘寿命的影响是很小的,但是在高温下,电缆绝缘层的机械性能将显著降低,其他原因更容易引起绝缘老化。也有文献说超过最大允许温度8%,电缆正常寿命减少50%,超过15%,电缆正常寿命减少75%。这样看来,对一根有一定运行时间的电缆,第几次故障是造成其绝缘失败的最后一根稻草,我真说不好。 |
|