判定条件有瑕疵。另外考虑首灯N接地、末灯相线接地非最严苛状态,因为保证首灯接地电阻就可以保证接地故障电流。而最后两个路灯分别N\相线接地才是最严苛状态。
路灯供电线路较长,线路阻抗对电击分析影响不能忽略。假设路灯等间距布置,变压器至首灯距离与灯间距相等。电缆截面不变,等距间电缆阻抗为r。
按你的思路,则判定条件如式1,最后两灯N\L接地故障判定条件如式2: |
|