账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

谨防2013年9期《TT系统接地和防电击简析》的迷惑导向

 火... [复制链接]
发表于 2013-10-11 21:46:32 | 显示全部楼层
回143#大鼻山:

   请你看一下101#,我们讨论的问题与你不一样,不要扯得太远了,要说的是I△n,这是什么意思你知道吗?
发表于 2013-10-11 21:48:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-11 21:48:45 | 显示全部楼层
哈哈,世间就剩下俩清醒人了……你俩继续……
发表于 2013-10-11 22:04:53 | 显示全部楼层
回152#大鼻山: 但是很可惜,目前的GB或民规都未体现这层意思。

   这句话,我赞同。
发表于 2013-10-11 22:06:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-11 22:07:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-11 22:10:29 | 显示全部楼层
非不得已,不得采用TT系统。
治学以诚 发表于 2013-10-11 22:07


老诚版主,何为非不得已?
发表于 2013-10-11 22:11:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-11 22:16:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-11 22:19:12 | 显示全部楼层
接地专家的允许接触电压的计算公式

   《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011 式〈4.2.2-1〉
   《工业与民用配电设计手册》 式〈14-2〉

    Ut=〈174+0.17ρsCs〉/√ t

    值得推荐,这才是对待客观事物的正确认识得出的公式。
发表于 2013-10-12 08:46:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-12 08:52:52 | 显示全部楼层
按接地专家的允许接触电压的计算公式,一个实例  取 t=0.5s 土壤电阻率ρ=330Ω*m

   代入 Ut=〈174+0.17ρsCs〉/√ t=325.4〈V〉

  325.4V,这个数对于连90V都感到吃惊的同行来说〈有的还是专家级〉,可以说是天文数字了。但这已在变电站接地设计施工已实施XX年了。

  325.4V/50V=6.5,这就意味着接地电阻,可比50V要求的接地电阻,可大5.5倍,经济效益可观。这体现了科学技术是第一生产力是多么正确。体现了按科学办事与脱离科学办事的巨大区别。
发表于 2013-10-12 08:57:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-12 09:10:07 | 显示全部楼层
论坛真喜人啊,快过年了。。。
发表于 2013-10-12 09:12:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则