[问题探讨] 相保电阻与线路回路电阻

 火.. [复制链接]
发表于 2013-9-24 18:17:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-9-24 19:42:09 | 显示全部楼层
回150#151#诚版: 超导临界温度

   很有深度,用绝对零度和超导临界温度来解释温度系数,更正确了。

   我用公式 Rt=R20〔1+0.004*〈T-20〉〕,0.004改成0.00393〈工业与民用设计手册附录数据〉计算〔1+0.00393*〈90-20〉〕=1.2751,而324/254=1.2756,二者几乎无差别。
 楼主| 发表于 2013-9-24 19:43:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-24 23:49:33 | 显示全部楼层
我看的快要崩溃了。。。。。膜拜二位神人。。。。。
     
发表于 2013-9-25 00:18:58 | 显示全部楼层
现在一看到这种长贴就有崩溃感
     
发表于 2013-9-25 00:23:01 | 显示全部楼层
只看了头尾几贴,有一种走火入魔的感觉,也弄不清是读者还是作者
     
发表于 2013-9-25 00:26:22 | 显示全部楼层
还是赞成手册的1.5没有问题,1.5是恰当的
     
发表于 2013-9-25 00:30:23 | 显示全部楼层
相保电阻是二者的合成,理解到位了,能理解相保电抗为什么写成二者合成吗,这个好像还要难点
     
发表于 2013-9-25 00:31:35 | 显示全部楼层
笔误:没写成二者合成
     
发表于 2013-9-25 01:10:21 | 显示全部楼层
谁能用没有PE线的电力序理论解释一下零序保阻抗*3,相零序只*1,这难度就更大了
     
发表于 2013-9-25 01:14:10 | 显示全部楼层
这些可能更值得膜拜
 楼主| 发表于 2013-9-25 09:10:54 | 显示全部楼层
回154han2003 : 我看的快要崩溃了。。。。。膜拜二位神人。。。。。

   对不起! 浪费了你们宝贵的时间,以后请你们不要继续看这一贴。

   本来早不想继续发言了,后有人认为“不少言论都较肤浅表面或凭空杜撰。”132#开始又进入新一轮讨论。

   现在讨论的目的是:通过电缆实际温度、电阻和实际短路温度、电阻,合理选择电缆截面和使用最大长度,从而达到节能的目的。也许谈节能,只应该老生常谈的仅仅指配电所建在负荷中心啊、采用高效接能灯具啊......。要突破老框框,开拓新思路,感兴趣的同行可参加到本帖的讨论中来。

   为什么在本论坛讨论,因讨论的人在全国各地,诚版是山东的,也有广东的,等等,现借助于论坛一角,交流一些技术问题而言。
 楼主| 发表于 2013-9-25 09:15:16 | 显示全部楼层
回142#sccat: 一定限度的过负荷电流的最终稳态温度可以计算,代入0负荷时结果为环境温度,按道理也可以计算出低负荷下

   这是可知论的观点。
   《建筑电气》12年第1期,“电缆特性与过负荷保护分析”一文,从发热常数出发,分析了过渡过程电缆温升的规律,也得出最终温度的计算公式〈3〉。正如文中所指出的,实际温度变化与计算的不一至。

   诚版和我的思路,从发热量出发,探求电缆的实际温度。我认为诚版的计算方法可行,也比 Rt=R20〔1+0.004*〈T-20〉〕简单。比如编程时,只要输入持续载流量、环境温度、计算电流3个数,就可得出任何截面电缆的实际运行温度。从而进一步计算实际〈不是毛估估〉的线路电压降和短路电流。
发表于 2013-9-25 09:22:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-25 09:29:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽