江苏省中压“有效接地系统”(或“低电阻接地系统”)的最大单相接地故障电流是按600A设计的。
“有效接地系统”(或“低电阻接地系统”),路灯变电所的接地电阻取RE=4Ω,欠正确;GBT 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范第7.2.6条、第4.2.1-1条和DL/T621--1997交流电气装置的接地第7.2.2-b和第5.1.1-a条的规定, RE≤2000/IE(Ω);当最大IE=1000A时, RE≤2000/IE=2(Ω); 当最大IE=600A时, RE≤2000/IE=3.33(Ω); 江苏省中压“有效接地系统”(或“低电阻接地系统”)的最大单相接地故障电流是按600A设计的。根据上述规定,江苏省的有关规范规定,取RE≤3.0(Ω)。
不过,需要说明的是,这些参数上的差异,并不会改变论文的实质, 高低压接地故障对路灯配电系统的影响还是要考虑的, 论文考虑的措施仍基本上是正确的。 |
|