回复 158# LXQ3
是的,LXQ3的“TN-C接地系统转换为TT接地系统,《剩余电流动作保护安装和运行》GB 13955-2005表1中就有”说法,一点也没说错。但具体落实, 就得掂量掂量。
比如,TN-C-S(一般不会是TN-C)接地系统为某公共建筑供电,进建筑物后,PEN重复接地,其后便为TN-S接地系统;此时,若室外路灯需要由该公共建筑提供供电电源,且室外路灯采用了TT接地系统供电(局部TT系统),就是LXQ3谈到的类似“TN-C接地系统转换为TT接地系统”这种情况。
但是,该公共建筑由于是PEN重复接地(与建筑物的共用接地装置“共地”了:防雷、防电击等“保护地”;电子信息设备等“功能地”) ,其公共建筑内部就不可能采用局部TT系统。 |
|