{:tongue:}下班了,话没有说完,先占个位置
继续继续。有个这个说法,供大家参考。
对于分段时间为5s时。考虑温升,当保护导体和带电导体不是一根电缆时,其温度为环境温度,取1.25。当保护导体和带电导体为1根电缆时,其温度是运行温度,取1.5。
对于分断时间满足预期接触电压最大分断时间,温升就很小了,当保护导体和其余导体不是一根电缆时,其温度为环境温度,取20度电阻。当保护导体和带电导体为1根电缆时,其温度是运行温度,取1.25。
当大截面导体导体温升小于10K时,就忽略了。
抱歉这个事大概意思,出处实在一时半刻找不到了。
顺便提一句,记得0.8这个系数也是IEC有推荐的,并非厂家独创。至于其意思,我偏向施耐德的解释。 |
|