说点与贴子题目有关的问题吧!
来分析一下始端短路的可能性。
配电房照明配电,几路灯具正常工作 ...
入门者 发表于 2012-5-22 10:46
试着做如下分析,请大家看看有没有道理。
1、 为了方便查表,略作修改,800kVA变压器,16A开关,YJV-1(5x10)电缆出线,25m,带照明负荷。
2、 按前面的说法,假设电缆末端即灯头连接处会出现短路,按末端三相短路校验热稳定,Id3约等于4kA,分断时间假设按0.1s。S>8.8mm2。
3、 按30度环境温度计,此短路电流流过电缆全长,冷态时电缆温升也会达到约126度。电缆温升会造成绝缘层的软化,温升和其老化呈指数函数关系。此温度已经大于稳定运行允许温度。热态时可能大于应急运行允许温度。这样对电缆绝缘层的破坏是全长的,但此一次故障可能并没有造成绝缘失败,电缆继续使用。
4、 假设在末端再次出现类似短路,电缆绝缘老化积累,在最薄弱处,比如有机械应力存在的地方,就会出现绝缘失败,发生短路。这个最薄弱处可能在首端到末端任何一处。比如5m处的接地故障电流就可能大于25m处的3相短路电流,热稳定校验失败。
5、 如果此处短路电流引起温升超过250度引起电缆绝缘层燃烧,再引燃就近可燃物,损失不是一根电缆的问题了。防火是短路保护的目的。
6、 所以按末端校验热稳定不妥。 |
|