账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[问题探讨] 就2014.5.14号全国视频宣贯会内容与丁宏军先生商榷

 火... [复制链接]
     
发表于 2014-5-22 22:18:50 | 显示全部楼层
但是,自喷系统,因不是人控制。也不能证明火灾现场有人在消防。压力开关的压力值可就近选取,没有任何舍近求远的必要性。
治学以诚 发表于 2014-5-22 22:03


按老诚的逻辑:

自喷系统,因不是人控制。也不能证明火灾现场有人在消防。压力开关的压力值可就近选取,没有任何舍近求远的必要性。

消火栓系统,有人控制,更可以套用“压力开关的压力值可就近选取,没有任何舍近求远的必要性”——
消火栓按钮,作为联动控制的触发信号,冗余启泵。
消防控制室,还有手动直接控制,予以保障。

老诚,如何驳倒人家编制人员。
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:27:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-22 22:33:54 | 显示全部楼层
喷淋泵启泵,很慢吗?
     
发表于 2014-5-22 22:35:14 | 显示全部楼层
你不知什么喷洒消防与消防栓消防,什么情况下什么为主什么为辅。

火灾了,人正好发现,紧急起用消防栓消 ...
治学以诚 发表于 2014-5-22 22:27


你以为消火栓谁都能用?
     
发表于 2014-5-22 22:43:52 | 显示全部楼层
稳高压与临时高压消防给水系统的主要区别
http://wenku.baidu.com/link?url= ... 5pHus9nF_Eq3jFTPoRW
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:44:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-22 22:49:40 | 显示全部楼层
回复 142# 治学以诚

11.jpg

胆够肥,敢违规设计。{:1_274:}
     
发表于 2014-5-22 22:52:00 | 显示全部楼层
你们水专业就是这么给你提资的?
水的图集,报警阀压力开关,给出信号。至于起泵,属于泵房工程。

治学以诚 发表于 2014-5-22 22:44


你们泵房工程不管?

水的图集——你说的那本图集,不是主泵,是稳压泵。老诚胡搞惯了。{:dizzy:}
     
发表于 2014-5-22 22:55:21 | 显示全部楼层
难道消防喷淋主泵,必定配置稳压泵吗?
 楼主| 发表于 2014-5-23 07:53:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-5-23 07:53:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-5-23 07:59:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-23 08:18:42 | 显示全部楼层
回复 146# 治学以诚

老诚胡搅,10——不就是报警阀压力开关吗?
  
回复 148# 治学以诚

老诚蛮缠,7——不就是报警阀压力开关吗?

搞到现在,你搞清楚没有啊?
累死我啦。

老诚原来吧,认为报警阀压力开关就是装在系统干管上测水压的那个电接点压力开关。
老诚现在吧,总算知道报警阀压力开关是装在水力警铃旁边的。

搞清楚没有,临时高压消防给水系统,老诚,临时高压消防给水系统。
     
发表于 2014-5-23 08:36:49 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=2
16#

回复 16# 治学以诚

老诚,你没发现你的“屋面水箱、稳压泵施压”是在胡画吗?

喷头破裂,水必流经湿式报警阀,阀腔进水、延迟器注水满后,水力警铃、压力开关动作,然后压力开关动作信号去启动主泵。

“屋面水箱、稳压泵施压”——在最下侧,向上。
尺短寸长 发表于 2014-5-20 10:30

(哪)里是乱画的?
治学以诚 发表于 2014-5-20 10:47

“屋面水箱、稳压泵施压”——乱画!

还敢狡辩?
尺短寸长 发表于 2014-5-20 10:49

施压——从哪往哪?

老诚昏头昏脑!!!
尺短寸长 发表于 2014-5-20 10:51
 楼主| 发表于 2014-5-23 08:41:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则