账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: admin

《建筑电气》2014年第1期文章投票

 火.. [复制链接]
     
发表于 2014-3-14 11:31:21 | 显示全部楼层


可为啥算不对呢?

哦,小学生的题。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 11:35:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 11:37:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-14 11:40:00 | 显示全部楼层
回复 132# yangyang7201

“咦?怎么又有低限值了?”
仅仅告诉他,图二的电路正确的解法。

做了一个不正确假定,假定只有RA变化的。其他都不变化。肯定不正确。

只是告诉他对电路多外行,对接地多行。
治学以诚 发表于 2014-3-14 11:35


不服不行吧。
高手(钢铁)是怎样练成的?

就这样!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-14 11:41:18 | 显示全部楼层
你算个答案过来看看,RA不小于多少时,RCD会动作。
治学以诚 发表于 2014-3-14 11:37


老诚版主你可真是的,人家P7表1摆在那儿,你还让人家算什么!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-14 11:42:37 | 显示全部楼层
你算个答案过来看看,RA不小于多少时,RCD会动作。
治学以诚 发表于 2014-3-14 11:37


老诚铁口直断:因果完全不正确。对拒动的理解也不正确。对规范的理解也不正确。

算了也白算。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 11:46:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-14 11:48:38 | 显示全部楼层
文章设定Id=833就错了。Id=833,对应的Rn=440欧。对应电压=220伏。

Rn不大于30欧,是文章假定条件。因此,图二电路中无法获得Id=833
治学以诚 发表于 2014-3-14 11:46


你看,还是被尺总141#说中了!

老诚铁口直断:因果完全不正确。对拒动的理解也不正确。对规范的理解也不正确。

算了也白算。
尺短寸长 发表于 2014-3-14 11:42
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 11:50:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-14 11:50:50 | 显示全部楼层
回复 122# 治学以诚

注意最大预期接触电压25V为考虑室外潮湿条件下的边界条件。
低压一般不考虑跨步电压,跨步电压和接触电压两码事,风马牛不相及。
路灯电击致死通常发生在灯杆处积水时,最大预期接触电压25V不能保证人身安全。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-14 11:52:06 | 显示全部楼层
回复 123# 治学以诚
错!
论文假定即使RCD拒动,最大预期接触电压不超过25V。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 11:52:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-14 11:56:51 | 显示全部楼层
回复 124# 治学以诚

应该考虑最不利情况下最大预期接触电压不超过25V,这个条件很苛刻了。
既然要分析当然就要忽略一些次要因素,抓主要矛盾,提炼物理模型加以分析。
按你这么说,建筑电气没有必要计算了,因为所有电路参数都在变化,建筑电气文章中的所有计算都是胡说八道?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 11:57:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-3-14 11:58:42 | 显示全部楼层
回复 133# 治学以诚

只要工程满足不大于30欧

   
请论证一下,室外TN系统只要工程满足不大于30欧就不会发生电击事故?大家拭目以待。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则