官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
接触时间是乱说了。难道是人摸上去的时候才会漏电吗,人不摸它不漏吗?人摸上去还要分流呢,30mA都从人身上流过的吗?紧张个啥子哦。 yu990921 发表于 2013-10-11 20:24 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
弄弄规范,有么难的。 治学以诚 发表于 2013-10-11 20:24 登录/注册后可看大图
再回132#大鼻山  :  质疑“规范里公式RA*Ia≤25V是胡编”,    你搞错了,不要与113#cqzrm 一样偷换概念,不是RA*Ia≤25V,是RA*I△n≤25V,I△n是RCD特有的动作电流值。    I△n在大多数防间接接触电击防护电路中,取值为30mA、100mA、500mA,而1A、5A、10A只用于配电线接地保护中了。    一般接地故障电流大于或远大于 I△n,按RA*I△n≤25V得出的RA,当保护电器失效时,实际故障电流〈此电流是不定值,决不是I△n,也决不是大家认为的 Ia 了〉流过电阻RA时会超过25V。    为了保证保护电器失效时,也能达到危险电压低于25V,在确定RA时不能取 I△n或Ia 〈这二种数据随着保护器失效,而失去存在的必要〉,要取可能出现的最大接地短路电流值。 入门者 发表于 2013-10-11 21:10 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
再回132#大鼻山 : TT系统保护电器动作应满足以下要求之一: 二个条件,都不满足怎么办? 入门者 发表于 2013-10-11 21:16 登录/注册后可看大图
你没弄清楚,间接触电与直接触电。 电流-时间动作曲线,是直接电击,YU兄讲述间接电击,就存在一个触电概率的问题。即漏电时,人不会必然接触外壳。 治学以诚 发表于 2013-10-11 21:30 登录/注册后可看大图
12.4.6 TT系统中,当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分其预期最大接触电压应符合下列要求。 1、干燥场所不得大于50伏。 2、潮湿场所不得大于25伏。 治学以诚 发表于 2013-10-11 21:27 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页