发表于 2013-8-21 17:22:45
|
显示全部楼层
先统一一下认识吧,此条对断路器而言是否使用?记得以前有人说过曾咨询过编制人员,说此条不适合保护电器为 ...
hbsjzsjy 发表于 2013-8-21 16:17
从这一条可以看出一点端倪:
5.2.16  TT 系统中,间接接触防护的保护电器切断故障回路的动作电流:当采用熔断器时,应为保证熔断器在 5s 内切断故障回路的电流;当采用断路器时,应为保证断路器瞬时切断故障回路的电流;当采用剩余电流保护器时,应为额定剩余动作电流。 |
评分
-