yangyang7201 135# : 个人认为对规范条款不加以判断分析就机械应用才是教条。入门者以为呢?
请问:你们对2005《低压电气装置 第4-41部分 安全防护 电击防护》的这条411. 5. 1“由同一个保护电器保护的所有外露可导电部分,都应通过保护导体连接至这些外露可导电部分共用的接地极上”判断分析过吗?
不能把IEC 条文当作“天书”! 本人认为411. 5. 1条用于TN系统是正确的,但事物是复杂的,普遍性不能代替特殊性,特殊矛盾要特殊对待,《低规》条文是正确的,是从TT系统的定义和优点这特殊性出发的。
yangyang大师,你来判断分析一下,TT系统接地极不连起来,会带来什么样的危害?
yangyang大师,我在139#对尺总提的二个问题,你也应发挥回答一下,也请不要回避! |
|