[问题探讨] 有请老诚再来聊聊消防配电干线的过负荷保护问题

   火... [复制链接]
     
发表于 2013-3-26 17:43:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷香兰罗 于 2013-3-26 17:44 编辑



我觉得你这块说得不对,不是2泵过载、1+2泵同时过载坚持,而是2泵过载继续坚持,和1泵没关系,1泵已经停了,况且因为接触器互锁也不可能出现同时工作的情况。

象你说的,不考虑流量的问题,这不是电的毛病,那就只考虑电动机和机械故障。当1泵因为电动机和机械故障停机后,2泵投入,如果2泵再因为电动机和机械故障过载,那就得继续坚持了,这已经是相当极端的情况……再要考虑2泵故障了怎么办,那真是没头了……

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 老诚老师,不以为然。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:47:42 | 显示全部楼层
老诚老师,就地控制箱电机带“两台排烟风机”,电机功率各为11kW,老诚来个合理设计:
1、就地控制箱电机保护开关的选配:热、磁脱扣分别整定为?
2、其上级配出开关的选配:热、磁脱扣分别整定为?


老诚老师,就地控制箱电机带“一台排烟风机+一个防火卷帘门”,电机功率分别为为22kW(排烟风机)和0.37kW(防火卷帘门),老诚来个合理设计:
1、就地控制箱电机保护开关的选配:热、磁脱扣分别整定为?
2、其上级配出开关的选配:热、磁脱扣分别整定为?


老诚老师,就地控制箱电机带“一台排烟风机”,电机功率11kW,老诚来个合理设计:
1、就地控制箱电机保护开关的选配:热、磁脱扣分别整定为?
2、其上级配出开关的选配:热、磁脱扣分别整定为?

别“弯弯绕”,也正面回答一下,行不?
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:49:30 | 显示全部楼层
回复 136# 谷香兰罗

你说的是 10D303-3
我说的是 老诚老师的图
     
发表于 2013-3-26 17:51:01 | 显示全部楼层
回复  谷香兰罗

你说的是 10D303-3;
我说的是 老诚老师的图。
尺短寸长 发表于 2013-3-26 17:49



   
哦{:sweat:},你们跳跃性太强,我跟不上……{:funk:}
发表于 2013-3-26 17:51:54 | 显示全部楼层
基本上明白的差不多了!再次多谢诚版的参与!
虽然很多内容还没有完全理解,但我会慢慢研究直到弄懂。
最后模拟一下诚版的语气总结一下:“民规就是胡闹!图集就是胡画!正确的道理都给你们讲了,你们又听不懂!爱懂不懂!不懂拉倒!”
ps:诚版的世界 你永远不懂!
我承认我被规范套死了

点评

哈哈哈哈,这个到位。  发表于 2016-5-20 11:49

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 你永远不懂!me too!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:52:46 | 显示全部楼层
哦,你们跳跃性太强,我跟不上……
谷香兰罗 发表于 2013-3-26 17:51



O(∩_∩)O哈哈哈~
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:56:14 | 显示全部楼层
最后模拟一下诚版的语气总结一下:“民规就是胡闹!图集就是胡画!正确的道理都给你们讲了,你们又听不懂!爱懂不懂!不懂拉倒!
viking 发表于 2013-3-26 17:51


精辟!
     
发表于 2013-3-26 17:58:46 | 显示全部楼层
看糊涂了……看帖有风险、回帖需谨慎……

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 面对老诚,还不小心为上?

查看全部评分

发表于 2013-3-26 18:34:21 | 显示全部楼层
不说了  说烂了

该明白的早就明白了
不明白的再说什么也不会明白
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 20:11:50 | 显示全部楼层
再说都烂了。
1、过载,是电动机的问题。
电动机问题,可以切换。但是,没有人知道是电动机问题还是负载问题。
2、过载,是管路的问题。
备自投2号泵仍是过载的。
怎么办呢?
你看10D有办法吗。

电路设计,即要判断故障,又有不中断工作。这是完善的电路控制设计。
治学以诚 发表于 2013-3-26 17:22

不说了  说烂了

该明白的早就明白了
不明白的再说什么也不会明白
viking 发表于 2013-3-26 18:34


{:shutup:}
     
发表于 2013-3-26 21:40:53 | 显示全部楼层
两腿走进来。双手倒立出去。。。。。。。。。晕着出去了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 佩服啊!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:59:33 | 显示全部楼层
两腿走进来。双手倒立出去。。。。。。。。。晕着出去了。
sundq 发表于 2013-3-26 21:40


老诚的本意是:
……
博士进来,白痴出去。
……
拍着胸脯进来,抽着耳光出去。
……

146# sundq 壮士能“两腿走进来。双手倒立出去。。。。。。。。。晕着出去了”已经大出老诚版主之意了。
发表于 2013-3-26 22:08:01 | 显示全部楼层
老城的学识和站的高度远远超出我等
发表于 2013-3-27 08:58:29 | 显示全部楼层
一大早来上班 占个位
     
 楼主| 发表于 2013-3-27 14:56:08 | 显示全部楼层
民规是很可恶的一部规范,只是因为那一条,就把厂家也弄晕了。治学以诚 发表于 2013-3-26 15:37



刚才,又将老诚老师的讲课资料学习、复习了一遍——

老诚骂:
民规是很可恶的一部规范,只是因为那一条,就把厂家也弄晕了。

尺短叹:
差距啊……杯具啊……
老诚老师说的正确道理,我们实在搞不懂啊。
{:sweat:}
……
老诚是很可爱的一个好人,不过因为他胡说,就把我们也弄晕了。{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册