账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 《上海市新建住宅区供电配套工程技术导则(试行)》

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-1-4 14:43:40 | 显示全部楼层
回复 134# LXQ3

最近出的这份技术导则(试行),才要求TN-C-S系统。
     
发表于 2013-1-4 14:55:29 | 显示全部楼层
回复 130# 尺短寸长


   “ 1、DB32/T989—2007的18.4.5条——供电局还要求住宅建筑楼层电表箱中的“N中性线”“应重复接地”吗?
看了一下DB32/T989—2007的18.4.5条,1.进线为架空线路;2.指TN-C-S接地系统;
住宅建筑楼层电表箱实为TN-C-S接地系统的转换点,“N中性线”“应重复接地”做法没错,写法有误。“N中性线”----应改为“PEN保护中性线”。
     
 楼主| 发表于 2013-1-4 14:58:09 | 显示全部楼层
回复 137# LXQ3


苏州供电局据此就要求:TT系统的“N中性线”“应重复接地”。

苏州的朋友,有没有发生过这回事?现在情况如何?
     
发表于 2013-1-4 15:01:53 | 显示全部楼层



    搞清楚,我不是电力部门的代言人!只不过就事论事!{:huffy:}

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 讨论问题呢,何必“怒火中烧”。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-4 15:03:31 | 显示全部楼层
回复 138# 尺短寸长


    苏州供电局作法有错,与我何干?{:huffy:}

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 淡定淡定,败败火败败火。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-1-4 15:03:34 | 显示全部楼层
搞清楚,我不是电力部门的代言人!只不过就事论事!
LXQ3 发表于 2013-1-4 15:01


没说你是电力部门的代言人呀。{:sweat:}
     
 楼主| 发表于 2013-1-4 15:06:15 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长
    苏州供电局作法有错,与我何干?
LXQ3 发表于 2013-1-4 15:03


不是说与你有关,但苏州供电局属于电力公司的。
     
发表于 2013-1-4 15:06:41 | 显示全部楼层
上海还在搞TT系统?-----“ 一直如此。”------悲剧呀!{:tongue:}

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 为什么?

查看全部评分

     
发表于 2013-1-4 15:09:51 | 显示全部楼层
其实,是写法错误,做法正确。
没有把N线与PEN线很好的区分与正确表示。
------这个实质始终没搞清楚呀!{:sweat:}

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
尺短寸长 + 3 能保证电力公司与你想法一致吗?

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-1-4 15:12:21 | 显示全部楼层
118#
其实,是写法错误,做法正确——但愿如此。
没有把N线与PEN线很好的区分与正确表示——未必如此。
     
 楼主| 发表于 2013-1-4 15:22:07 | 显示全部楼层
怎又绕回来了。
     
 楼主| 发表于 2013-1-4 15:30:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-4 16:29 编辑

回复 143# LXQ3


补充、完善一下:
1、在《上海市新建住宅区供电配套工程技术导则(试行)》出台前,上海低压公用电网供电的,一律采用TT系统。
2、DGJ 08-100-2003《低压用户电气装置规程》(2003-08-01实施)规定:……供电给新建住宅小区、新建大楼建筑电气装置的专用变压器采用TN-C-S系统。
     
发表于 2013-1-4 16:05:33 | 显示全部楼层
怎又绕回来了。
尺短寸长 发表于 2013-1-4 15:22



    123、130、131楼基本上是同一个问题!-----问题实质没看到!
也许是TT接地系统搞习惯了,思维方式有惯性!
也许是行业偏见、行业仇视作怪!-------瞎说的。{:24:}
     
 楼主| 发表于 2013-1-4 16:33:15 | 显示全部楼层
也许是行业偏见、行业仇视作怪!-------瞎说的。{:24:}
LXQ3 发表于 2013-1-4 16:05



也许是行业偏见、行业仇视作怪!-------没事干嘛会有“行业偏见、行业仇视”呢? {:24:}
     
发表于 2013-1-4 16:58:03 | 显示全部楼层
苏州还是TT要N重复接地的。最近还碰到具体工程中,某区客户经理提出每路低压进线的重复接地都要分开独立设置的要求

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 提供给 LXQ3 的实际案例。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则