发表于 2012-4-17 11:31:42
|
显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-4-17 12:05 编辑
回复 137# 尺短寸长
本人观点:
1.接地故障保护,即GB50054--2011中5.2.8条中的"配电线路的间接接触防护"(保护),在5.2.8条条文说明中
对保护电器动作的灵敏度与可靠性有要求,但没有具体的系数要求;在TN系统中,可用过电流保护电器兼配电线
路的间接接触防护(保护);在6.2.4条中短路保护的(可靠性)系数为1.3.
2.“导体电阻取计算温度20℃的算法”是否正确,----在短路中考虑温度引起导体电阻变化,这是应该的,计算
的目的不同,取值也不同。三相短路计算,“导体电阻取计算温度20℃的算法”可近似认为是正确。
《工业与民用配电设计手册》的取值也只是方便计算的一个近似值,而非精确计算的值. |
|