入门者别拘泥于字面的“电缆始端”、“电缆始端离接线桩0.5m”处。
实际工程中,“电缆始端”、“电缆始端离接线桩0.5m”处或 “电缆始端离接线桩1.0m”“电缆始端离接线桩5.0m”处,没多少差别了。
若按“配电房照明配电,几路灯具正常工作电路大约不超过16A,如果用VV-5*6电缆供电。这是不会发生过负荷的电路,在20年寿命期内,绝缘材料不可能提前老化”推理,末端也不会发生了。
故障的发生,与下列各种原因有关
1、环境的影响(高温、腐蚀……);
2、电缆的损伤(电缆敷设时被划伤……)——发生点不确定;
3、电缆生产过程中留有的瑕疵……)——发生点不确定;
4、雷击、各种操作过电压和高压系统暂态过电压的影响……)——发生点不确定(绝缘最薄弱处易出问题);
5、过负荷运行,容易导致某一处敷设最不利处(散热最不好)因过热、老化——最终引发短路;
……
当然,发生接地故障的概率,远胜于三相短路。
但是,不能说三相短路,就不会发生。 |
|