大家国庆节快乐..向正在加班的同仁们致敬..
请教个问题..避难层的一般照度多少?找了规范半天没找到.
     
发表于 2018-10-1 15:46:21 | 显示全部楼层
一般100-200LX
民规13.8.6.png
     
 楼主| 发表于 2018-10-1 16:06:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 chipy 于 2018-10-1 16:25 编辑

正常照度?有没有规范依据?
     
发表于 2018-10-1 16:54:49 | 显示全部楼层
民规表13.8.6 避难层备用照明,照度不低于正常照明照度。
   避难层的各设备室照度,可参考GB 50034-2013 建筑照明设计标准 5.5
GB 50016-2014 建筑设计防火规范
10.3.2  建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
   2  对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0 lx;

点评

嗯 谢谢  发表于 2018-10-1 17:39
发表于 2018-10-8 09:46:05 | 显示全部楼层
避难层不需要太高的照度(没有精细作业),可以参考GB50034里面的一般公共区域(流动区域)
     
 楼主| 发表于 2018-10-8 09:51:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-10-8 09:46
避难层不需要太高的照度(没有精细作业),可以参考GB50034里面的一般公共区域(流动区域)

公共区域,走廊 还是电梯厅?还是大厅?
发表于 2018-10-8 10:21:51 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-10-8 09:51
公共区域,走廊 还是电梯厅?还是大厅?

流动区域