[求助] 有没有这种应急灯具,平时不亮的应急灯?

[复制链接]
     
发表于 2018-9-27 12:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2018-9-27 13:40 编辑

有没有这种应急灯具:灯具自带蓄电池,集中控制,平时不亮,火灾时可以强制点亮,且不是在切断市电的情况下,也就是说灯具带强启功能的?请大家帮忙
发表于 2018-9-27 14:48:53 | 显示全部楼层
这些灯具都有这些功能,可以考虑
QQ图片20180927144526.png
QQ图片20180927144622.png
QQ图片20180927144703.png
     
发表于 2018-9-27 17:22:42 | 显示全部楼层
我认为实现“灯具自带蓄电池,集中控制,平时不亮,火灾时可以强制点亮,且不是在切断市电的情况下”在技术上不存在任何问题。只需提出上述要求,灯具厂应该可以提供这种应急灯。我记得很多年以前红联灯具厂有这种产品。
     
 楼主| 发表于 2018-9-27 17:28:33 | 显示全部楼层
谢谢回复,帮了大忙,原来只记得说双头灯强启必须是切掉市电,现在看来不用了
发表于 2018-9-28 08:42:15 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2018-9-27 17:28
谢谢回复,帮了大忙,原来只记得说双头灯强启必须是切掉市电,现在看来不用了

最好还是切除市电
     
发表于 2018-9-28 08:58:09 | 显示全部楼层
肯定有啊,现在用的很多都是这样的,四线制的双头灯
     
 楼主| 发表于 2018-9-28 09:19:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2018-9-28 09:34 编辑

为什么“最好”还是切市电呢,一个中型商业,切市电强启不是违反规范的嘛,刚刚看第二个图片的双头灯上面写可带开关,可带开关的灯具能平时不亮吗,接了相线不就点亮了,或者说这样的话应该是5根线,不是4根线了
发表于 2018-9-28 09:27:01 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2018-9-28 09:19
为什么“最好”还是切市电呢,一个中型商业,切市电强启不是违反规范吗

不切反而违反规范
     
发表于 2018-9-28 10:22:12 | 显示全部楼层
应急灯不用强制启动,失去市电自动点亮。有市电自动进入充电状态,不点亮灯具。但是,电池质量堪忧。
应急灯直流电源时安全的,一般不会导致触电事故。再说,火灾时应该切除所有普通负荷,让电与消防负荷。所以走道灯应该属于切除电源之列。
     
发表于 2018-9-28 14:03:50 | 显示全部楼层
规范要求消控室图形显示装置应显示应急照明故障状态和工作状态,断电强亮无法满足此要求。另外,应急灯自带电池随充放电次数的增加其容量逐渐降低,断电强亮未必满足应急照明持续时间。再者,应急照明为消防负荷,火灾时更应确保其供电可靠性,人为切断其正常供电电源降低了其供电可靠性。
     
发表于 2018-9-28 15:40:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-27 14:48
这些灯具都有这些功能,可以考虑

我也急需这种资料,谢了!
     
发表于 2018-9-28 17:57:31 | 显示全部楼层
断电点亮和强制点亮两种都是可以做的
     
发表于 2018-12-14 17:23:57 | 显示全部楼层
可以联系我,我给你发资料和图。
     
发表于 2018-12-14 17:27:08 | 显示全部楼层
以上二楼所发灯具的产品跟消防认证的型式检验报告以及CCCF证书的一致性不符,可以上消防认证中心官网去查询。
     
发表于 2018-12-18 15:18:04 | 显示全部楼层
hossoniet 你好,请将应急灯的资料和图发我邮箱。谢谢了。邮箱xmsjy2009@163.com.另外,是否有纸质的资料?如有请告我。